(elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat

Expand Messages
  • didik blora
    mohon bantuan dan petunjuk dari senior... bagaimana cara menghitung arus hubung singkat suatu electrical circuit, sehingga kita bisa menentukan circuit breaker
    Message 1 of 7 , Mar 10, 2011
    • 0 Attachment
      mohon bantuan dan petunjuk dari senior...
      bagaimana cara menghitung arus hubung singkat suatu electrical circuit, sehingga kita bisa menentukan circuit breaker yang akan dipakai (berdasarkan perhitungan arus hubung singkat tersebut)??
      terima kasih

    • Fidelis Galla
      formulanya : I_sc=(1000xKVA)/(V_line_to_linex1,73) semoga bisa membantu Salam, Fidelis G Limbong ... Dari: didik blora Judul: [Oil&Gas]
      Message 2 of 7 , Mar 10, 2011
      • 0 Attachment
        formulanya :

        I_sc=(1000xKVA)/(V_line_to_linex1,73)

        semoga bisa membantu



        Salam,

        Fidelis G Limbong




        --- Pada Kam, 10/3/11, didik blora <die_4051@...> menulis:

        Dari: didik blora <die_4051@...>
        Judul: [Oil&Gas] (elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat
        Kepada: migas_indonesia@yahoogroups.com
        Tanggal: Kamis, 10 Maret, 2011, 6:21 AM

         

        mohon bantuan dan petunjuk dari senior...
        bagaimana cara menghitung arus hubung singkat suatu electrical circuit, sehingga kita bisa menentukan circuit breaker yang akan dipakai (berdasarkan perhitungan arus hubung singkat tersebut)??
        terima kasih


      • Fidelis Galla
        maaf, tulisan saya yg terdahulu terdapat kesalahan. rumus tersebut digunakan untuk menghitung arus beban penuh (full load). Untuk menentukan arus hubung
        Message 3 of 7 , Mar 10, 2011
        • 0 Attachment
          maaf, tulisan saya yg terdahulu terdapat kesalahan. rumus tersebut digunakan untuk menghitung arus beban penuh (full load). Untuk menentukan arus hubung singkat, mohon diperjelas jenis fault-nya (apakah three phase fault, phase to phase fault, phase to neutral fault atau phase to earth fault), karen jenis fault tersebut mempengaruhi besar arus hubung singkatnya


          Salam,

          Fidelis G Limbong


          --- Pada Kam, 10/3/11, didik blora <die_4051@...> menulis:

          Dari: didik blora <die_4051@...>
          Judul: [Oil&Gas] (elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat
          Kepada: migas_indonesia@yahoogroups.com
          Tanggal: Kamis, 10 Maret, 2011, 6:21 AM

           

          mohon bantuan dan petunjuk dari senior...
          bagaimana cara menghitung arus hubung singkat suatu electrical circuit, sehingga kita bisa menentukan circuit breaker yang akan dipakai (berdasarkan perhitungan arus hubung singkat tersebut)??
          terima kasih


        • didik blora
          Bapak fidelis, kasusnya adalah saya akan menentukan nilai dari CB, dalam CB tersebut ada kemampuan CB arus hubung singkatnya (misal 4,5 kA, 6 kA dst) saya
          Message 4 of 7 , Mar 11, 2011
          • 0 Attachment
            Bapak fidelis, kasusnya adalah saya akan menentukan nilai dari CB, dalam CB tersebut ada kemampuan CB arus hubung singkatnya (misal 4,5 kA, 6 kA dst) saya belum tahu cara menentukan arus hubung singkat dari beban yg dipasang, sehingga masih bingung menentukan CB berdasarkan kemampuan arus hubung singkatnya. mohon bantuan bapak.. terima kasih...

            --- On Fri, 3/11/11, Fidelis Galla <fidelis_galla@...> wrote:

            From: Fidelis Galla <fidelis_galla@...>
            Subject: Bls: [Oil&Gas] (elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat
            To: migas_indonesia@yahoogroups.com, Migas_Indonesia@yahoogroups.com
            Date: Friday, March 11, 2011, 7:10 AM

             

            maaf, tulisan saya yg terdahulu terdapat kesalahan. rumus tersebut digunakan untuk menghitung arus beban penuh (full load). Untuk menentukan arus hubung singkat, mohon diperjelas jenis fault-nya (apakah three phase fault, phase to phase fault, phase to neutral fault atau phase to earth fault), karen jenis fault tersebut mempengaruhi besar arus hubung singkatnya


            Salam,

            Fidelis G Limbong


            --- Pada Kam, 10/3/11, didik blora <die_4051@...> menulis:

            Dari: didik blora <die_4051@...>
            Judul: [Oil&Gas] (elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat
            Kepada: migas_indonesia@yahoogroups.com
            Tanggal: Kamis, 10 Maret, 2011, 6:21 AM

             

            mohon bantuan dan petunjuk dari senior...
            bagaimana cara menghitung arus hubung singkat suatu electrical circuit, sehingga kita bisa menentukan circuit breaker yang akan dipakai (berdasarkan perhitungan arus hubung singkat tersebut)??
            terima kasih



          • mujibul.anam@yahoo.co.id
            mungkin bisa dicoba dengan menggunakan software seperti ETAP, PTW, dll.. biasanya sih dibuat dulu modelnya berupa single line diagram beserta input
            Message 5 of 7 , Mar 11, 2011
            • 0 Attachment
              mungkin bisa dicoba dengan menggunakan software seperti ETAP, PTW, dll..

              biasanya sih dibuat dulu modelnya berupa single line diagram beserta input paramater-parameternya terutama menyangkut generators/power grids dan electric motors sebagai kontributor arus hubung singkat..

              kalo mau menghitung secara manual, kayaknya sih kita perlu hitung dulu impedansi equivalent di lokasi fault kemudian kita hitung arus hubung singkatnya dengan persamaan seperti misalnya:
              I''k= (c*Un) / (sqrt(3)*Zeq)

              berapa seharusnya device rating suatu breaker (menyangkut arus hubung singkat ini) adalah tergantung dimana breaker tersebut berada dalam electrical system.

              Informasi lebih jauh bisa dibaca di beberapa sumber terkait, contohnya user guide ETAP..

              ®

              -----Original Message-----
              From: didik blora <die_4051@...>
              Sender: Migas_Indonesia@yahoogroups.com
              Date: Fri, 11 Mar 2011 04:52:39
              To: <Migas_Indonesia@yahoogroups.com>
              Reply-To: Migas_Indonesia@yahoogroups.com
              Subject: Re: Bls: [Oil&Gas] (elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat

              Bapak fidelis, kasusnya adalah saya akan menentukan nilai dari CB, dalam CB tersebut ada kemampuan CB arus hubung singkatnya (misal 4,5 kA, 6 kA dst) saya belum tahu cara menentukan arus hubung singkat dari beban yg dipasang, sehingga masih bingung menentukan CB berdasarkan kemampuan arus hubung singkatnya. mohon bantuan bapak.. terima kasih...
            • faried mustawan
              Mas Didik, untuk hitungan yang benar short circuit tentunya banyak aspek yg harus diperhitungkan.
              Message 6 of 7 , Mar 11, 2011
              • 0 Attachment
                Mas Didik,

                untuk hitungan yang benar short circuit tentunya banyak aspek yg harus diperhitungkan.
                 
                mulai dari upstream short circuit power, upstream impedances, earthing system, etc.
                Sebenarnya untuk final DB supply dari PLN level Sc 4.5kA, 6kA - 10kA bisa dipergunakan, untuk safe nya incoming pakai CB dengan rating kA yg lebih besar dari outgoing CB dengan kurva pemutusan yang lebih cepat. Fuse, Cable incoming yang cukup panjang, atau pemasangan incoming breaker bisa mereduce kA rating cukup significant
                 
                Ada beberapa sofware free yang bisa di down load semisal ecodial, di google aja ada banyak link.
                 
                salam
                 
                 


                From: didik blora <die_4051@...>
                To: Migas_Indonesia@yahoogroups.com
                Sent: Fri, March 11, 2011 7:52:39 PM
                Subject: Re: Bls: [Oil&Gas] (elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat

                 

                Bapak fidelis, kasusnya adalah saya akan menentukan nilai dari CB, dalam CB tersebut ada kemampuan CB arus hubung singkatnya (misal 4,5 kA, 6 kA dst) saya belum tahu cara menentukan arus hubung singkat dari beban yg dipasang, sehingga masih bingung menentukan CB berdasarkan kemampuan arus hubung singkatnya. mohon bantuan bapak.. terima kasih...

                --- On Fri, 3/11/11, Fidelis Galla <fidelis_galla@...> wrote:

                From: Fidelis Galla <fidelis_galla@...>
                Subject: Bls: [Oil&Gas] (elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat
                To: migas_indonesia@yahoogroups.com, Migas_Indonesia@yahoogroups.com
                Date: Friday, March 11, 2011, 7:10 AM

                 

                maaf, tulisan saya yg terdahulu terdapat kesalahan. rumus tersebut digunakan untuk menghitung arus beban penuh (full load). Untuk menentukan arus hubung singkat, mohon diperjelas jenis fault-nya (apakah three phase fault, phase to phase fault, phase to neutral fault atau phase to earth fault), karen jenis fault tersebut mempengaruhi besar arus hubung singkatnya


                Salam,

                Fidelis G Limbong


                --- Pada Kam, 10/3/11, didik blora <die_4051@...> menulis:

                Dari: didik blora <die_4051@...>
                Judul: [Oil&Gas] (elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat
                Kepada: migas_indonesia@yahoogroups.com
                Tanggal: Kamis, 10 Maret, 2011, 6:21 AM

                 

                mohon bantuan dan petunjuk dari senior...
                bagaimana cara menghitung arus hubung singkat suatu electrical circuit, sehingga kita bisa menentukan circuit breaker yang akan dipakai (berdasarkan perhitungan arus hubung singkat tersebut)??
                terima kasih




              • INDRA
                Bapak2. maaf aku ingin bergabung di pembahasan ini. sepertinya bapak didik mencari kA rating / breaking capacity untuk menentukan kA pada CB. mungkin dokumen
                Message 7 of 7 , Mar 14, 2011
                Bapak2. maaf aku ingin bergabung di pembahasan ini.
                sepertinya bapak didik mencari kA rating / breaking capacity untuk menentukan kA pada CB.
                mungkin dokumen terlampir yg saya ambil dari salah satu brand circuit breaker adalah jawaban dari diskusi ini.
                Thanks.

                regards,
                indra


                From: didik blora <die_4051@...>
                To: Migas_Indonesia@yahoogroups.com
                Sent: Fri, March 11, 2011 7:52:39 PM
                Subject: Re: Bls: [Oil&Gas] (elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat

                 

                Bapak fidelis, kasusnya adalah saya akan menentukan nilai dari CB, dalam CB tersebut ada kemampuan CB arus hubung singkatnya (misal 4,5 kA, 6 kA dst) saya belum tahu cara menentukan arus hubung singkat dari beban yg dipasang, sehingga masih bingung menentukan CB berdasarkan kemampuan arus hubung singkatnya. mohon bantuan bapak.. terima kasih...

                --- On Fri, 3/11/11, Fidelis Galla <fidelis_galla@...> wrote:

                From: Fidelis Galla <fidelis_galla@...>
                Subject: Bls: [Oil&Gas] (elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat
                To: migas_indonesia@yahoogroups.com, Migas_Indonesia@yahoogroups.com
                Date: Friday, March 11, 2011, 7:10 AM

                 

                maaf, tulisan saya yg terdahulu terdapat kesalahan. rumus tersebut digunakan untuk menghitung arus beban penuh (full load). Untuk menentukan arus hubung singkat, mohon diperjelas jenis fault-nya (apakah three phase fault, phase to phase fault, phase to neutral fault atau phase to earth fault), karen jenis fault tersebut mempengaruhi besar arus hubung singkatnya


                Salam,

                Fidelis G Limbong


                --- Pada Kam, 10/3/11, didik blora <die_4051@...> menulis:

                Dari: didik blora <die_4051@...>
                Judul: [Oil&Gas] (elect) mohon bantuan cara hitung arus hubung singkat
                Kepada: migas_indonesia@yahoogroups.com
                Tanggal: Kamis, 10 Maret, 2011, 6:21 AM

                 

                mohon bantuan dan petunjuk dari senior...
                bagaimana cara menghitung arus hubung singkat suatu electrical circuit, sehingga kita bisa menentukan circuit breaker yang akan dipakai (berdasarkan perhitungan arus hubung singkat tersebut)??
                terima kasih